Skocz do zawartości
kampo

Proszę o sprawdzenie schematu i płytki

Pomocna odpowiedź

Cewka z AVCC nie powinna wieść do VCC? W sensie do plusa zasilania. U Ciebie leci do masy.

Jeżeli korzystasz z wewnętrznego źródła napięcia odniesienia (napięcie zasilania) to mógłbyś w sumie podpiąć AREF przez kondensator do masy (jeżeli nie ma potrzeby odnoszenia do innego napięcia, to w sumie wybrałbym to wewnętrzne).

Się specjalnie nie znam, ale tak się nauczyłem 😉

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Faktycznie źle to zrobiłem. Ogólnie sugeruję się tym schematem.

Teraz u mnie wygląda to tak:

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Na tym schemacie (z linku) cewka idzie do VCC, czyli do +5V

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Aaaa, chyba już rozumiem. Nie wiem, czemu myślałem, że to jest zasilane osobno.

Tak jak teraz jest dobrze?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Mam wątpliwości (niech się wypowiedzą doświadczeni) ale teraz masz źle połączony dławik, bo idzie do GND, a miał iść do VCC.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Faktycznie, może źle to zaznaczyłem na schemacie. Teraz wydaje mi się lepiej:

Ale to chyba jest połączone szeregowo, więc mam wrażenie, że jest dalej źle.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Możliwe, że tak ale niech się teraz ktoś doświadczony wypowie.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

To, że przesunąłeś ten kondensator nic nie zmieniło, wciąż dławik idzie do Vcc, więc jest git.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
Ogarnij to [...]

Już to wcześniej czytałem.

wciąż dławik idzie do Vcc, więc jest git.

To dobrze, bo jeszcze inaczej nie byłbym w stanie sobie tego wyobrazić 😃

W takim razie mogę już spokojnie brać się za projekt płytki?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Zrób na ostatnim pinie ADC miernik akku. Na pinach portu D daj diody wskazujące aktualny stan, albo jedną, która zapali się po przekroczeniu punktu krytycznego.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

AREF tylko przez 100nF do masy.

Na resecia R do 10k.

Chyba masz nie połączoną masę układu z masą stabilizatora.

Może dorzucić kwarc?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
To ja się jeszcze przyczepie. Dlaczego do pinów aref i reset użyłeś symbolu VCC a nie +5V ?

Pomyślałem, żeby przyłączyc je do pinu VCC, ale zmieniłem spowrotem na osobne ich zasilanie.

Zrób na ostatnim pinie ADC miernik akku. Na pinach portu D daj diody wskazujące aktualny stan, albo jedną, która zapali się po przekroczeniu punktu krytycznego.

Podłączyłem diodę, tak jak bylo na innym schemacie. LEDa mogę włączyć programowo, ale jak mierzyć napięcie akumulatora?Też programowo?

AREF tylko przez 100nF do masy.

Czyli mam go nie zasilać i włączyć wew. zasilanie?Z tego co czytałem, rozumiem, że to się robi w programie.

Na resecia R do 10k.

Nie zwróciłem na to uwagi, poprawione 🙂

Chyba masz nie połączoną masę układu z masą stabilizatora.

Co to znaczy?Tak jak teraz mam na schemacie zasilanie, tak było na innym schemacie.

Może dorzucić kwarc?

Jak to działa, że tak zapytam?🙂

Operating Voltages

– 2.7V - 5.5V (ATmega8L)

– 4.5V - 5.5V (ATmega8)

Speed Grades

– 0 - 8MHz (ATmega8L)

– 0 - 16MHz (ATmega8)

Ja będę miał Atmegę8L, ponieważ na stronie napisali zasilanie, które pasuje do tego uC. Maksymalne taktowanie to 16MHz, więc rozumiem, że jeszcze 8 mogę dołożyć. A jak w przypadku Atmegi8?Ma większy limit taktowania?Na Botlandzie jest niby tylko 8L.

I schemat:

@dół:

Tak, to wiem. Tylko nie jestem pewny jak je się dobiera i czy za duża częstotliwość coś zrobi uC.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Kwarc pomaga procesorowi "pracować " z większą dokładnością, niż na wewnętrznym oscylatorze, który jest wrażliwy na temperaturę itp.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites