_LM_ Grudzień 26, 2024 Udostępnij Grudzień 26, 2024 (edytowany) Tylko po co dławik na kostce w kotle gazowym? Z resztą każdy element ma zespoloną pojemnosc i indukcję Edytowano Grudzień 26, 2024 przez _LM_
Preskaler Grudzień 26, 2024 Udostępnij Grudzień 26, 2024 Może w filtrze przeciwzakłóceniowym? To nie jest istotne bo ten element ze zdjęcia to na 99% jest rezystorem.
PanMajster Styczeń 2, 2025 Autor tematu Udostępnij Styczeń 2, 2025 @_LM_ sorki za opóźnienie ale finalnie udało mi się zrobić zdjęcia . Zaznaczylem gdzie jest ten dławik na zdjęciu. Piec AGV
Preskaler Styczeń 2, 2025 Udostępnij Styczeń 2, 2025 To jest REZYSTOR (opornik) i jest sprawny. Te rezystory (1W) grzeją się, lakier zmienia kolor a nawet brązowieje ale rezystor jest sprawny i nie ma konieczności go wymieniać. 1
PanMajster Styczeń 2, 2025 Autor tematu Udostępnij Styczeń 2, 2025 Zastanawia mnie czemu kostka tym rezystorze była stopiona. Możliwe że to wtedy go trochę opaliła. Zdjęcia rezystora już są po wymianie samej kostki
Preskaler Styczeń 2, 2025 Udostępnij Styczeń 2, 2025 Jeśli "kostka" była polistyrenowa i znajdowała się w bezpośrednim kontakcie z rezystorem to rezystor mógł ją stopić. Jeśli była oddalona to przyczyną mogło być zbyt luźne skręcenie przewodu i iskrzenie oraz wydzielanie ciepła. Dokręć porządnie śrubki w tej kostce i powinno wszystko być OK. 1