Stosując Atmege88 20AU trzeba dawać zewnętrzny kwarc 20MHz, żeby było taktowanie 20MHz? W sklepie w którym ją kupowałem powiedział mi facet, że nie trzeba, ale czy to prawda? I na ile ten wewnętrzny kwarc jest dobry i dokładny w porównaniu z zewnętrznym?

Jeżeli uC będzie pracował w otoczeniu o stałej temperaturze, możesz skalibrować wewnętrzne źródło taktowania, i będzie ono dokładne. Zewnętrzny kwarc jest mniej wrażliwy na zmianę temperatury.

Facet pewnie miał na myśli, że Atmega posiada wewnętrzne źródło taktowania (8 MHz), i nie ma KONIECZNOŚCI dawania zewnętrznego.

Z dokumentacji:

9.2.1 Default clock source

The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 pro-

grammed, resulting in 1.0MHz system clock. The startup time is set to maximum and time-out

period enabled. (CKSEL = "0010", SUT = "10", CKDIV8 = "0"). The default setting ensures that

all users can make their desired clock source setting using any available programming interface.

Maksymalnie wyciągniesz 8MHz. Oscylatory RC są gorsze od oscyalotrów kwarcowych. Musisz zastosować kwarc 20MHz aby mieć taką częstotliwość.