Skocz do zawartości

Spadek napięcia na kondensatorze


Pomocna odpowiedź

Napisano

Cześć, 
buduje prosty obwód złożony z dwóch kondensatorów 220uF połączonych szeregowo. Zasilanie z baterii 8.3V.
  Moje pytanie to jak obliczyć spadek napięcia na poszczególnym kondensatorze ?
 Myślałem, że jeśli zastosuje 2 kondensatory o takiej samej pojemności to napięcie zasilania podzieli się na dwa. Pomiary woltomierzem pomazują, że jest inaczej. Na każdym z nich jest różna wartość napięcia. Dlaczego?
 
 

obwód.png

@Patryk9111 kondensator jest elementem dynamicznym i bardziej ciekawe jak to jak zachowuje się podczas włączania/wyłączania. W tym zadaniu ma on działać z prądem stałym. W modelu kondensatora jest ESR - zastępcza szeregowa rezystancja. Powoduje że kondensator może być widoczny jak rezystor, będzie przez niego płynąć pewien stały prąd, po odłączeniu sam się kiedyś rozładuje. Budując dzielnik napięcia z 2 ESR o sporym rozrzucie wartości możessz mieć napięcie inne niż połowa.

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...