Skocz do zawartości

Sterownik silnika krokowego DRV8825 StepStick zasilanie części logicznej


Pomocna odpowiedź

Napisano

Cześć

Chciałbym sterować silnikiem krokowym z poziomu sterownika PLC który na wyjściu wystawia 24V czy mogę użyć tego sterownika:

https://botland.com.pl/sterowniki-silnikow-krokowych/3739-sterownik-silnika-krokowego-drv8825-stepstick.html

W opisie jest napisane że:

Dzięki zintegrowanemu regulatorowi napięcia, użytkownik nie musi doprowadzać dodatkowego zasilania części logicznej.

Czy to oznacza że mogę dostarczać sygnały logiczne o napięciu 24V?

W opisie jest napisane, że nie musisz doprowadzać własnego, niskiego zasilania części logicznej bo moduł "robi je" sobie z zasilania głównego. To jednak ma niewiele wspólnego z poziomem sygnałów logicznych: muszą się one zawierać w przedziale 3.3-5V więc w Twoim wypadku konieczna będzie konwersja (proste, rezystorowe dzielniki napięcia powinny wystarczyć) z 24V na max. 5V.

Czy taki dzielnik napięcia można zrobić po prostu na potencjometrze?

Jak liczyć dopuszczalną obciążalność takiego dzielnika napięcia?

Oczywiście możesz do tego użyć potencjometru, ale:

- istnieje niebezpieczeństwo, że ktoś je przestawi i albo układ przestanie pracować (całe szczęście) albo ujrzysz dym (gdy pokręci w drugą stronę),
- potencjometry są drogie,
- są także duże.

Jeżeli nie jesteś w stanie zajrzeć do dokumentacji swojego sterownika PLC i nie wiesz jaki prąd mogą dostarczać jego wyjścia pnp, to założyłbym okolice 10mA - to dość bezpieczne. Wtedy całkowita rezystancja dzielnika to ok. 2-3k a wartości oporników sam sobie policz dla wymaganego podziału.

To najgłupsza rzecz jaką ostatnio słyszałem. Masz kilka sygnałów cyfrowych, które musisz zdusić prostymi dzielnikami rezystorowymi (każdy po 1-2 grosze) z 24V do okolic 5V a proponujesz użycie kilku przetwornic DCDC (służących do zamiany napięcia stałego 24V na 5V) i do tego kosztujących min. tysiąc razy więcej każda?

Wybacz, ale zastanawiam się, czy nie warto założyć działu "Zieloni bardziej".

  • 2 tygodnie później...

Kolego, oczekujesz jakiejś cudownej zmiany parametrów scalaka czy coś jest u Ciebie nie tak z czytaniem ze zrozumieniem, wzrokiem lub pamięcią krótkotrwałą? Kilka postów wyżej masz odpowiedź:

"..muszą się one zawierać w przedziale 3.3-5V więc w Twoim wypadku konieczna będzie konwersja (proste, rezystorowe dzielniki napięcia powinny wystarczyć) z 24V na max. 5V"

Jak mam jaśniej napisać? Nie, nie możesz modułu DRV8825 podłączyć wprost do sygnałów 24V, dotarło?

  • 2 tygodnie później...

Zmieniłem sterownik na A4988, do wyprowadzenia STEP podłączyłem na stałe logiczną 1. Czyli silnik powinien się obrócić o 1 krok. Zaś on kręci się cały czas. Czy to poprawne działanie? Z dokumentacji wynika że żeby silnik się poruszać trzeba mu podać sekwencje 0 i 1.

Opisz dokładnie jaki to silnik (zdjęcie?) bo może podłączyłeś np. motor DC. Do tego koniecznie pełny schemat podłączenia sterownika wraz ze sposobem zasilania. Inaczej możemy tylko współczuć...

  • 2 tygodnie później...

Czy zasilanie części logicznej które jest zrobione na stabilizatorze napięcia na 5 V L7805 trzeba filtrować na kondensatorach?

Wyjścia 7805 nie powinieneś zostawiać samopas (czy zajrzałeś do danych katalogowych tego układu?) więc i tak na +5V zawsze będzie jakiś kondensator albo dwa. Czy myślisz jeszcze o czymś dodatkowym? Zobacz, czy na płytce drivera nie ma już wbudowanych jakichś kondensatorów.

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...