Cześć, 

Na start przepraszam jeśli piszę ten temat w złym dziale.. Wiem że mógłbym zapytać na elektrodzie ale staram się jak mogę unikać tego "chlewu"...

Czy jest mi w stanie ktoś wytłumaczyć dlaczego jedna z gałęzi 24VAC na uzwojeniu wtórnym na trafo jest uziemiona? Chodzi o to aby tam było "0"?

Na pierwotnym są 2 fazy które dają napięcie około 400V..

image.thumb.png.27664cdb559f93e02be1b0ca6291b34d.png

Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc

Link do komentarza
Share on other sites

Witam!

Jeśli chodzi o sterowanie w przemyśle, to tego typu rozwiązanie jest też stosowane przy DC.

Na przykład takie zasilacze, tutaj ujemny biegun łączy się z ogólnym PE sieci energetycznej.
Wyjątkiem, kiedy ⚠️KATEGORYCZNIE NIE WOLNO⚠️, to gdy sieć energetyczna pracuje w układzie TN-C, występuje  "zerowanie" czyli wspólny przewód PEN, co za tym idzie brak RCD.

Niestety takie sieci w nowych zakładach(zabroniono stosowania TN-C na początku lat 90-tych, modernizacje szybko były robione), są obecnie nie spotykane.

 

LRS.thumb.jpg.3c245389959a638fd9764736bff89134.jpg