Witam

Chciałbym podłączyć 6 ds na jednym pinie, każdy bedzie miał swój adres. Dsy będa na przewodach 5 metrowych, ponieważ pewnie będa spadki napięcia chciałbym zasilic je nie z 3.3V tylko z 5V. Czy tak mogę zrobić ?

dsx6.png

Można tak zrobić.

O spadek  napięcia nie ma się co martwić, bo układ pobiera jedynie 1mA. Groźniejsze są ew. zakłócenia  - wyższe napięcie zasilania to większa odporność na błędy. Poza tym możesz zastosować skrętkę.

  • Lubię! 1
  • 4 tygodnie później...
(edytowany)

Panowie mam pytanie do Was może ktoś praktykował?

Chciałbym kupić dsa z 20 metrowym przewodem widziałem w jednym sklepie i podłączyć 3 sztuki pod jeden pin jak na schemacie wyżej. Czy te 20 metrów może robić problem ? Rozumiem że wtedy obniżyć wartość opornika do 1k?

Edytowano przez nebraska

Myślę że 20m jest do osiągnięcia, jeśli:

- opornik podciągający 1,5k do 5V, a potem konwerter poziomów 5-3,3V.

- przewody że skrętki 2 pary: sygnał-masa, zasilanie-masa.

- czujniki połączone szeregowo, a nie w topologii gwiazdy.

1Wire Dallasa ma zasięgi wynoszące daleko poza twoje potrzeby, jest to dobrze opisane w notach katalogowych, możesz zrobić swoją sieć w oparciu o zasilanie 5V i źródło prądowe dostosowane do poziomów napięciowych twojego mikrokontrolera lub od razu zasilanie parasite, masa i dane z wykorzystaniem dodatkowego pinu uP. Technicznie dość proste, programowo - również nic szczególnego 