Jeśli masz na myśli najpopularniejszy czujnik PIR typu Sr 501 to myślę, że nie da się podłączyć.

Nie ma co prawda schematu tej płyty z przekaźnikami, ale do zapalenia diody w transoptorze potrzeba kilku mA, natomiast ten czujnik posiada na wyjściu szeregowy opornik 1k, który znacznie redukuje jego wydajność prądową.

Kolega wyżej miał na myśli, że nie da się bezpośrednio, bo zawsze możesz dać wzmacniacz buforujący sygnał z (jeżeli dobrze pamiętam) 220R między pętlą sprzężenia, a wejściem transoptora. Połączyć wszystkie masy i powinno działać.

obraz.thumb.png.1903ebd9cdb311cad1340ef5be0eed04.png

W wersji oszczędnej wystarczy tranzystor NPN 🙂 

obraz.thumb.png.d1d83724eca973951a96af692e90cc1c.png

Najpewniej moduł przekaźnika ma już wbudowany rezystor ograniczający prąd (przynajmniej tak to wygląda). Jak nie zadziała można usunąć rezystor ze schematu i przetestować jeszcze raz.