Witam.

Mam problem z czujnikami linii + komparaor LM339. A mianowicie Czujniki linii działają i napięcie zmienia się od 3V do okolo 1.5V. Ustawiłem napięcie przełączenia na 2.2V ale w ogóle nie zmieniają mi się wyjścia na komparatorach. Tzn. jak najade na białą linie napięcie gwałtownie się zeruje na wyjściu a jak zjadę z lini wzrasta do 300mV i jakby bardzo powoli rośnie o około 10mV na sekundę. Czym to może być spowodowane?

Może mam odwrotnie zamontowany lm339, bo nie ma na nim kropki ale uznałem, że zamiast kropki namalowali biały pasek i tak też polutowałem.

LM339 ma wyjście typu OC (otwarty kolektor) i każde wyjście z osobna trzeba podciągnąć rezystorem do napięcia zasilania (tzw pull-up). U Ciebie z tego co widzę brakuje go.

Dodatkowo nie do końca rozumiem Twoją zabawę z tranzystorami... Spokojnie możesz z wyjścia sterować diodą LED, nie jest potrzebny ten układ tranzystorowy na wyjściu.

Ps. Popracuj nad czytelności schematów bo dziwnie Ci się te magistrale łączą. W zaznaczaniu magistral chodzi o łączenie podobnych sygnałów do danych bloków a u Ciebie wszystko do kupy razem się schodzi 🙂

A może wystarczy żebym zmienił wejścia na Atmedze na takie z podciągnięciem do VCC i na linii ATM_WCx dał rezystor 10k? Bo tak będzie mi łatwiej to poprawić. W zasadzie bez rezystora tez powinno działać ale nie wiem jak z prądem wtedy?

Działą jak zrobiłem wejście z podciągnięciem do vcc. Tylko nie działają mi dwa czujniki. Tzn wszystko się ładnie zmienia, komparator powinien się przełączyć ale tego nie robi. Czy może być to spowodowane tym, że te dwa nie działające wyjścia to MOSI i SCK a zasilam układ z programator? Bo na razie nie mam innego źródła zasilania dostępnego.

Warto sprawdzić na innym źródle zasilania lub chociażby z programatora wyciągnąć Vcc i GND i podłączyć do układu.

Chociaż IMHO nie powinno to mieć znaczenia.

  • 2 tygodnie później...

Podepnę się tutaj, bo mam podobny problem - napięcie na czujnikach zmienia się prawidłowo, niestety pomimo ustawionego progu na wyjściu komparatora pojawiają się nieprawidłowe wartości. Czujniki to KTIRy, podłączone w standardowej konfiguracji, 220R na diodę, 10k na fototranzystor (planuję zmienić na 47k) i 100k podciągania do Vcc. Dodatkowo mam wrażenie, że płytka robi się lekko ciepła w okolicy czujników (płytka jest dwustronna). Od czego może robić się ciepła? Sprawdziłem wszystkie połączenia, nigdzie nie ma zwarć, przelotki dobrze przenoszą sygnał na drugą stronę.

Potencjometr do komparatorów masz dobrze podpięty?

Jak zasilacz diody? Jeśli równolegle to może rezystory się grzeją jeśli są małe w smd?

  • Lubię! 1

Treker, dzięki za zwrócenie uwagi - okazało się, że obudowa którą wybrałem w Eaglu ma wyprowadzenia inaczej niż potencjometr który posiadam. Zaraz przelutuję i sprawdzę czy działa 🙂

E. No i browar się należy 😉