SOYER 30 marca Autor tematu Udostępnij 30 marca Przed chwilą, farmaceuta napisał: Nie... Jeden mówi nie, a drugi tak… Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
jand 30 marca Udostępnij 30 marca W stanie niskim prąd będzie wypływał z ESP ( przez opornik PULLUP) do masy w PIR (pewnie przez tranzystor). Wtedy dioda będzie spolaryzowana w kierunku przewodzenia i odłoży się na niej te 0.7V. Napięcie na wejściu ESP więc 0,7V + napięcie nasycenia tranzystora wyjściowego PIR. Powinno jednak zadziałać.` Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER 30 marca Autor tematu Udostępnij 30 marca 12 minut temu, farmaceuta napisał: Edit...ano tak! Zakręciłem się 😉 Ty poprostu musisz "zablokować" dodatnie napięcie na pinie ESP, czyli patent z diodą będzie działać 👍 Skoro dioda nie przewodzi na kierunku zaporowym napięcia z PIR do gpio, to jak „przewodzi” GND kiedy ono się tam pojawi? Nie kumam tego… Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER 30 marca Autor tematu Udostępnij 30 marca 3 minuty temu, jand napisał: W stanie niskim prąd będzie wypływał z ESP ( przez opornik PULLUP) do masy w PIR (pewnie przez tranzystor). Wtedy dioda będzie spolaryzowana w kierunku przewodzenia i odłoży się na niej te 0.7V. Napięcie na wejściu ESP więc 0,7V + napięcie nasycenia tranzystora wyjściowego PIR. Powinno jednak zadziałać.` Nie łapię, muszę jeszcze parę razy to przeczytać;) Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Polecacz 101 Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę. Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę. Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay! • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny • Usługa projektowania PCB na zlecenie • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber Zobacz również » Film z fabryki PCBWay
farmaceuta 30 marca Udostępnij 30 marca (edytowany) 10 minut temu, SOYER napisał: Skoro dioda nie przewodzi na kierunku zaporowym napięcia z PIR do gpio, to jak „przewodzi” GND kiedy ono się tam pojawi? Nie kumam tego… Dioda jest elementem kierunkowym...kiedy podepniesz ja katodą w stronę pir to dla dodatniego napięcia nie będzie przewodzić, więc te 5.4v nie pójdzie na pin i go nie uwali...ale kiedy pojawi się tam masa/gnd to dioda będzie przewodzić i masą z pir będzie mogła polecieć na pin esp Edytowano 30 marca przez farmaceuta Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
farmaceuta 30 marca Udostępnij 30 marca Polecam ten kanał Jak filmy z kanału "RS elektronika" (przynajmniej się nauczyłem jak wykorzystywać wzmacniacz operacyjny z tych filmów 😉) Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER 30 marca Autor tematu Udostępnij 30 marca Ok, a skąd te magiczne(-) 2.cośtamV? Mierzyłem czerwoną sondą na nóżce diody od strony którą potem podłączyłem do gpio, a czarną dotykałem GND układu. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER 30 marca Autor tematu Udostępnij 30 marca Tak jakby gnd układu miało potencjał dodatni w stosunku do diody połączonej z wyjściem pir. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER 30 marca Autor tematu Udostępnij 30 marca Nadmienim że pir zasilany z 12V i cały układ z esp mają wspólną masę. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
farmaceuta 30 marca Udostępnij 30 marca 15 minut temu, SOYER napisał: Ok, a skąd te magiczne(-) 2.cośtamV? Tego to ja już nie wiem ..za cienki jestem😉 może @jand oświeci nas .. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
jand 31 marca Udostępnij 31 marca Jeśli wszystko jest tak, jak opisał @SOYER - masy zasilacza, PIR i ESP32 są wszystkie połączone razem - to nie widzę powodu by gdziekolwiek pojawiło się napięcie ujemne, mierzone oczywiście względem masy. 20 godzin temu, SOYER napisał: Mierzyłem czerwoną sondą na nóżce diody od strony którą potem podłączyłem do gpio, a czarną dotykałem GND układu. Może głupie pytanie - a jak sondy zostały podłączone do miernika? Może masz pod ręką inny miernik? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER 31 marca Autor tematu Udostępnij 31 marca Standardowo, bardzo rzadko(wcale?), mierzę natężenie. Być może winne baterie w mierniku(?), jadę na oparach bo skleroza nie pozwala kupić nowych paluszków. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
jand 31 marca Udostępnij 31 marca (edytowany) Tu akurat mierzysz napięcie (skoro wynik mamy w woltach). Jeszcze jest taka możliwość - być może wyjście PIR jest typu "z otwartym kolektorem". Wtedy przy wyłączonym tranzystorze z jednej strony, a diodzie odcinającej z drugiej strony, na wyjściu PIR będzie stan nieustalony (wokół duża impedancja). Wtedy miernik może łapać cokolwiek z powietrza i pokazywać dziwne wyniki. Podobnie jak wtedy, gdy sondę chwycimy palcami. Edytowano 31 marca przez jand Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER 31 marca Autor tematu Udostępnij 31 marca Wiem, że napięcie, dlatego napisałem że sondy podłączone standardowo czyli tak jak zawsze mierzę;). Co do OC to wiem tyle, że takie wyjście zwiera do gnd. Kiedyś nauczył mnie tego Pan Przemek, jak dobrze pamiętam imię, konsultant techniczny z firmy Proxima, z której mam radiolinie. Jednak nie za bardzo wiem więcej o tego typu wyjściach. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
jand 31 marca Udostępnij 31 marca O otwartym kolektorze można poczytać tu. Czy do czujnika była dodana jakaś instrukcja z opisanym jego wyjściem? 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Pomocna odpowiedź