Mam problem z komunikacją uC z PC poprzez RS232. Używam przejściówki USB-RS232 +MAX232 zaprojektowanej w 5 części kursu.

Program Terminal nic nie odczytuje.

Jak sprawdzić czy poprawnie polutowałem? Co powinno być na wyjściu T2IN i R2OUT układu MAX 232 podłączonego do kompa?

253f9ea01f7bf3c6m.jpg

__________

Komentarz dodany przez: Treker

Standardową- przejścówka jak przejściówka- zgodna z rs 232 - w menadżerze urzadzeń jest ok- tylko nie wiem czy jest ok z układem do konwersji napięć-jak sprwdzic

Nie jest to możliwe bo to tylko przejściówka z USB na rs 232

Ps. wie ktoś jak spradzić poprawność połączenia?, co ma być na wyjściu/wejściu max 232

W xp masz hyperterminal i włączasz go na wirtualny port com na którym masz przejściówkę. Możesz to sprawdzić w menadżerze urządzeń.

Obojętnie jakim programem, może być Putty, HyperTerminal. Ja używam 232Analyzer. Zaznaczasz numer portu, parametry transmisji(szybkość, ilość bitów, bity stopu, parzystości) i open.

Nie wiem po co kombinujesz z tymi terminalami. Ten, z którego korzystałeś na początku jest bardzo dobry. Żeby coś z niego wysłać wpisujesz tekst i wciskasz enter 😋