Witam.

Potrzebuję waszej pomocy, ponieważ nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.

Mam dwa czujniki indukcyjne pnp oraz dwa pojemnosciowe ze stykami npn. Muszę zasilić je równolegle i muszą mieć wspólną masę. Każdy czujnik ma dawać sygnał na osobny pin w gnieździe. Próbowałem to zrobić tak jak gdyby wszystkie były jednego typu,czyli zasilanie do wszystkich razem i masa też razem, ale nie działa takie rozwiązanie. Na indukcyjnych mam wygnał wyjściowy caly czas niezależnie od zadziałania a pojemnosciowe działają. Czy jest w ogóle możliwe ich współdziałanie? Czy lepiej wymienic wszystkie tak aby były jednego typu?

Pozdrawiam:)

Link do komentarza
Share on other sites

Do czego to podłączasz? Jakiś mikrokontroler czy co? Ten czujnik npn jak się domyślam (bo podania typu nie uznałeś za warte wysiłku poklikania w klawiaturę) musi mieć obciążenie (czyli jakiś rezystor od wyjścia do masy) ale ponieważ nie wiemy nic oprócz tego że masz czujniki - raczej nie będziemy mogli pomóc...

 

  • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

Już podaję brakujące dane.

Czujnik pojemnosciowy: BCS G06T4E1-NSM15C-EP02 balluf

Czujnik indukcyjny: bi2-eg08-ap6x-v1131 turck

Obydwa czujniki są NO

Sterowanie ma być koordynowane za pomocą PLC siemens S7

Na wtyczce mam 6 pinów, pierwsze dwa są od zasilania +, -, a kolejne to wyjscia sygnalowe z czujników.

Edytowano przez vatras390
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

2 godziny temu, vatras390 napisał:

Mam dwa czujniki indukcyjne pnp oraz dwa pojemnosciowe ze stykami npn.

Jeśli to aplikacja profesjonalna, a wybór komponentów zdaje się to sugerować, to do współistnienia PNP i NPN nie powinno w ogóle dojść. Kiedy sytuacja była już naprawdę podbramkowa, dodawało się przekaźnik, aby dociągnął odpowiednią polaryzację na wejście sterownika.- ale to tylko na chwilę (do czasu pozyskania odpowiednich części). Twój sterownik może na raz obsługiwać tylko jeden standard polaryzacji PNP/NPN (nie napisałeś jaki masz dokładnie sterownik).  

 

1 godzinę temu, ethanak napisał:

Tutaj masz ładnie pokazany ten rezystor

To nie rezystor. W notkach, w ten sposób rysowany jest obwód wejściowy sterownika.

  • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

6 godzin temu, Maruda napisał:

w ten sposób rysowany jest obwód wejściowy sterownika.

Nieważne czy to fizyczny rezystor czy jakiś pulldown - ma tam być. Poza tym z tego co zrozumiałem kolega sprawdza działanie czujników bez PLC.

  • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

No ale rozwiązanie z dodatkowym opornikiem jest tylko chwilowe, działające "na pusto". Jeśli podepnie to pod PLC, to jak napisał @Maruda stanie przed problemem zestawu wejść jednego rodzaju. To oznacza, że wszystkie razem "ciągną" do plusa lub do masy (o ile pamiętam w jednostce centralnej Simatica można to skonfigurować jakimś pinem) i każdy co prawda każde wejście ma swój osobny opornik, ale podpięty do wspólnej szyny. I dlatego w takiej sytuacji wszystkie czujniki powinny być tego samego rodzaju. Jeśli dla pewnych linii będzie próbował "przełamać" wewnętrzny opornik sterownika swoim własnym, to w końcu mu się uda, ale zapłaci za to dużą stratą mocy, bo dwa oporniki szeregowo będą się grzać na okrągło. Wyjściem jest być może użycie jakiegoś modułu rozszerzeń I/O, bo tam chyba można wybrać rodzaj wejść cyfrowych poprzez wybór modelu. Wtedy może mieć w CPU jeden rodzaj wejść a w module I/O drugi.

  • Lubię! 1
  • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Panowie dziekuje serdecznie za pomoc. Utwierdziliscie mnie w przekonaniu, że takie rozwiązanie nie jest zgodne ze sztuką. Dzięki czemu udało mi się dostac czujniki PNP i problem został zażegnany. Tak to jest kiedy dokańcza się rozgrzebane projekty po byłych pracownikach. 

Pozdrawiam i dziękuję  za poświęcony czas:))

  • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link