Skocz do zawartości

Arduino - zasilanie przekaźników


luckyls

Pomocna odpowiedź

,. Bateria słoneczna będzie to widziała jako albo wszystko albo nic. No i BTA16 to nie tyrystor."

W opisie na stronie podane jest: ściemnianie światła i regulowanie mocy grzałki.

PV nic nie będzie widział bo on z tym regulatorem nie ma nic wspólnego, jego pracę reguluje kontroler MPPT w inwerterze.

Wyjście z inwertera sieć AC regulator-mocy-grzałka.

Link do komentarza
Share on other sites

Widocznie ktoś nie ma pojęcia co sprzedaje. Jeżeli to cudo ma rzeczywiście izolator serii MOC304x to nie da się tym ani ściemniać lampki ani płynnie sterować mocą podobnych odbiorników. Przeczytałeś jak działa sterowanie grupowe tyrystorów/triaków? Jeśli tak to już rozumiesz, że w niektórych przypadkach takie sterowanie włącz-wyłącz jednak może być uważane za płynne. Jeśli stała czasowa nadzorowanego procesu jest wielokrotnie dłuższa niż okres "migotania" mocą, to ta się uśrednia. Gdybyś miał np. ogrzewać grzałką basen albo nawet i ten swój bojler, to przecież nie musisz płynnie regulować mocy w danej chwili. Jeśli Twój kontroler wymyślił, że w danej chwili potrzeba tej mocy np. 10% to możesz włączać tę grzałkę przez 5s a przez 45s może stygnąć (dla przykładowego okresu 50s). Ponieważ bojler jest duży, nikt nie zauważy wahań i wszyscy będą zadowoleni. Właśnie do takich zastosowań wymyślono MOC304x. Jednakże wtedy problem załączania 0-100% mocy grzałek i zachowania w tych warunkach zespołu baterie/inwerter nadal istnieje.

W przypadku gdy zależy Ci na płynności w każdej chwili, musisz szukać czegoś z izolacją bez detekcji zera sieci, np. coś z serii MOC302x. Wtedy używasz sterowania fazowego i uśredniasz moc za 1/100s, bo taki optotriak możesz włączyć w każdej chwili okresu AC.

A ten inwerter to z Hogwartu niby? Przecież jeśli dołączysz do niego obciążenie w postaci grzałki, to nie weźmie się ta moc znikąd, tylko z baterii słonecznej. Więc jeśli będziesz załączał 0-100% to baterie dokładnie tak będą obciążane: pełna moc grzałki albo nic. No chyba, że akurat mocy im nie starczy bo chmura przyszła, to wtedy weźmiesz energię z akumulatora - a tego nie chcesz. Jeśli masz mieć płynne sterowanie mocą bojlera dopasowujące się do chwilowej mocy baterii słonecznej to regulator też musi być "płynny".

Czy ten inwerter nie dba jakoś o akumulator? Czy w przypadku braku mocy ze Słońca, nie będzie dostarczał energii tylko do rozładowania akumulatora a potem wyłączy? Narysowałeś kilka kresek wychodzących z inwertera, czy mógłbyś dokładniej opisać te wyjścia? Bo nie bardzo rozumiem skąd chcesz wziąć prąd do regulatora grzałki i co przełączają te przekaźniki. Skup się i przemyśl to, a najlepiej..

Czy mógłbyś opowiedzieć w kilku spójnych zdaniach opisać jak widzisz przepis na działanie tego urządzenia z uwzględnieniem działania inwertera i wbudowanej w niego ładowarki akumulatora? Wystarczy kilka spójnych punktów, bo być może próbujesz zrobić układ, który nie wiesz jak ma działać i wstawiasz tam wszystkie możliwe bloczki jakie Ci przyjdą do głowy. Czekamy.

Link do komentarza
Share on other sites

... Jeśli stała czasowa nadzorowanego procesu jest wielokrotnie dłuższa niż okres "migotania" mocą, to ta się uśrednia. Gdybyś miał np. ogrzewać grzałką basen albo nawet i ten swój bojler, to przecież nie musisz płynnie regulować mocy w danej chwili. Jeśli Twój kontroler wymyślił, że w danej chwili potrzeba tej mocy np. 10% to możesz włączać tę grzałkę przez 5s a przez 45s może stygnąć (dla przykładowego okresu 50s)..

W przypadku gdy zależy Ci na płynności w każdej chwili, musisz szukać czegoś z izolacją bez detekcji zera sieci, np. coś z serii MOC302x. Wtedy używasz sterowania fazowego i uśredniasz moc za 1/100s, bo taki optotriak możesz włączyć w każdej chwili okresu AC.

Z tego co na różnych forach wyczytałem nie jest zalecane czasowe załączanie w dowolnej fazie sinusoidy AC powoduje to zakłócenia dlatego zaleca się sterowanie takimi wmomencie przejść przez zero

Opcja dowolna załączania na jakiś czas i wyłączania pełnej mocy podłączonego odbiornika w tym przypadku grzałki mnie nie interesuje w żadnym przypadku!

Będzie skokowe obciążenie na podzespołach inwertera jak długo wytrzyma? A do tanich nie należą te urządzenia :/

Testowałem grzałkę na regulatorze mocy co wspomniałem wcześniej:

zasilanie IN 230V AC

konektory IN oraz OUT

maksymalna regulowana moc to 2000W

wymiary : 47mm x 36mm (bez osi potencjometru) x 33mm

element wykonawczy triak BT20

regulacja zatężenia światła

regulacja obrotów silnika i elektronarzędzi

regulacja temperatury grzałek itp.

Działa rewelacyjnie płynnie regulując moc, zarówno dla żarówki zwykłej jak i grzałki, z tym że manualnie potencjometrem.

Potrzebuję rozwiązać problem sterowania w nim zamiast manualnie przez arduino.

Jak wcześniej wspomnieli małe szanse na zastąpienie potencjometru wbudowanego cyfrowym znalazłem taki ale nie mam pojęcia czy można by go wmontować :|

A ten inwerter to z Hogwartu niby? Przecież jeśli dołączysz do niego obciążenie w postaci grzałki, to nie weźmie się ta moc znikąd, tylko z baterii słonecznej. Więc jeśli będziesz załączał 0-100% to baterie dokładnie tak będą obciążane: pełna moc grzałki albo nic. No chyba, że akurat mocy im nie starczy bo chmura przyszła, to wtedy weźmiesz energię z akumulatora - a tego nie chcesz. Jeśli masz mieć płynne sterowanie mocą bojlera dopasowujące się do chwilowej mocy baterii słonecznej to regulator też musi być " 😋łynny".

No i o to dokładnie mi chodzi właśnie z tym że ma to robić Arduino automatycznie

Czy ten inwerter nie dba jakoś o akumulator? Czy w przypadku braku mocy ze Słońca, nie będzie dostarczał energii tylko do rozładowania akumulatora a potem wyłączy? Narysowałeś kilka kresek wychodzących z inwertera, czy mógłbyś dokładniej opisać te wyjścia? Bo nie bardzo rozumiem skąd chcesz wziąć prąd do regulatora grzałki i co przełączają te przekaźniki. Skup się i przemyśl to, a najlepiej..

No to bym musiał całą instrukcję do niego wrzucić😉

Inwerter ma szereg ustawień w tym priorytety źródła zasilania wyjścia AC.

Tryb Bypas zasilanie idzie z sieci (tak ma wejście AC ale nie podłączone)

Tryb Solar/PV w razie braku dostatecznej mocy pokrywa braki z aku rozładowując je do określonego progu ich napięcia, maksymalne ustawienie 12V po którym odcina pobór z aku (domyślnie 10,5V).

Tryb UPS energia w przypadku braku mocy PV i braku sieci AC pobierana jest z aku, do czasu osiągnięcia ustawionego progu odcięcia aku, po czym odcina aku.

Czy mógłbyś opowiedzieć w kilku spójnych zdaniach opisać jak widzisz przepis na działanie tego urządzenia z uwzględnieniem działania inwertera i wbudowanej w niego ładowarki akumulatora? Wystarczy kilka spójnych punktów, bo być może próbujesz zrobić układ, który nie wiesz jak ma działać i wstawiasz tam wszystkie możliwe bloczki jakie Ci przyjdą do głowy. Czekamy.

Mam jedynie problem z płynną regulacją przez urządzenie podłączone do Arduino, ten regulator co wyżej wspomniałem musiałbym sterować silnikiem krokowym prawo/lewo na początku by to działało jednak potencjometr by nie wytrzymał za długo takich ciągłych lewo/prawo.

Włączenie/wyłączenie inwertera (wyjście sieci AC osobny przełącznik on/off ) i grzałkę/ki (prawdopodobnie będą 2 300/300W lub 300/600W) z poziomu Arduino po osiągnięciu określonych kryteriów czyli naładowania Aku do określonej wartości np. 13V pomiar dzielnik napięcia 1ym przekaźnikiem włącza wyjście AC inwertera 2gim grzałkę 3im kolejną (jeden zostaje wolny) start grzłaki na 0W następnie w kolejnych krokach zwiększa moc kierowaną na grzałkę w tym czasie czujnik DC dwukierunkowy +/-200A zbiera dane o natężeniu A idących z inwertera na aku w przypadku wykrycia poboru z aku lub spadku poniżej określonej wartości ładowania np. 5A, moc kierowana na grzałki ulega obniżeniu.

Mam czujnik natężenia AC bezinwazyjny (przewód AC przechodzi przez oczko czujnika bez podłączania) jeszcze którym zamierzałem kontrolować moc idącą na grzałki ale będzie za mało dokładny do tego, pójdzie jako zabezpieczenie na głównym wyjściu AC inwertera w przypadku wykrycia powyżej określonej mocy (to do ustalenia) spowodowanej włączeniem innego urządzenia nastąpi odłączenie grzałek (chociaż to raczej nie będzie potrzebne czujnik DC będzie tego pilnował).

Taki mam plan i jest on do zrealizowania bezproblemowego z tym że nie mam jak płynnie sterować mocą grzałek jak na razie, wystarczy mi jeden kontroler mocy do obu po prostu przekaźnikiem dowolna z nich mogę wyłączać w miarę potrzeb.

PS.

Dziś grząłem wodę w czajniku 800W grzałka przez ten regulator co mam na potencjometrze , akurat był fajny dość dzień by fajnie wyszła skala zmian na chmury-słońce.

W kolumnach PV1 i PV2 jest moc ładowania w W i A a kolumnie Moc Czynna to co idzie na grzałkę, Prad ładowania/rozładowania aku wiadomo o co chodzi 😉

Muszę mieć to sterowane automatycznie według ustawionych parametrów napięcie aku nie mniej niż xx,x V prąd ładowania nie mniej niż xA to żaden problem jest.

Problemem jak na razie jest że nie mogę znaleźć żadnego sensownego rozwiązania sterowania mocą płynnie automatycznie. Po prostu na elektronice się nie znam więc nawet jak bym widział gotowe rozwiązanie przez kogoś już zrobione i tak się na tym nie poznam a w sklepach pod arduino nie znalazłem nic jak na razie na forach też :|

Parametry w załączniku proste do zrozumienia będą.

Tak w skrócie zmienne ustawiam tak by aku był 100% naładowania, napięcie włączenia grzałek próg: xx.xV= aku 100%, płynne zwiększanie mocy pilnując by napięcie nie spadło poniżej xx.xV i równocześnie weryfikacja przepływu i kierunku A pomiędzy inwerter-aku.

2018.02.27.124612_m0d.xls

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.