Skocz do zawartości

Radioodbiornik bramy FAAC (zamiana sygnału 24V na 3.3V (np. z użyciem transoptora))


Pomocna odpowiedź

1 godzinę temu, ethanak napisał:

Po prostu pomiar prądu płynącego przez czujkę

 

1 godzinę temu, ethanak napisał:

Mierzysz napięcie na tym rezystorze i ma się zmieścić w jednym z dwóch dopuszczalnych zakresów.

??

no i co to znaczy PAD1,2,3,4?

24 minuty temu, SOYER napisał:

no i co to znaczy PAD1,2,3,4?

To, że Eagle ma zwyczaj numerować wszystko co się da, a nie chciało mi się szukać w bibliotece złączy śrubowych.

Jeśli jeszcze nie rozumiesz zróbmy tak:

  1. Zaklej sobie plajstrem lewą stronę, zostaw tylko tę część z PAD1 i PAD2 w prawo
  2. Zmontuj to sobie na płytce stykowej
  3. Podepnij omomierz do PAD1 i PAD2 (symulujesz podłączenie do otwartej krańcówki)
  4. Popatrz na wskazania
  5. Naciśnij przycisk (symulujesz zamknięcie krańcówki)
  6. Popatrz na wskazania
  7. Zewrzyj ze sobą PAD1 i PAD2 (symulujesz zwarcie na kablu)
  8. Popatrz na wskazania
  9. A teraz odepnij przewody omomierza (symulacja przerwania kabla)
  10. Popatrz na wskazania

Czy już widzisz o co chodzi?

Jeśli tak to teraz popatrz na lewą stronę - przecież to najprymitywniejszy omomierz.

 

  • Lubię! 1
  • Pomogłeś! 1