56 minut temu, jaceksz73 napisał:


Na listwie z czujnikami KTIR widać na zdjęciu wlutowane elementy między nóżki 1 i 2 czujnika. Tych elementów jest 3. Po jednym na cztery czujniki. Wyglada to na opornik obniżający prąd na diodach. Ale . . . Podłączenie jest rownolegle (nóżki 1 i 2). Jaka stoi na tym idea? Czego nie zrozumiałem?

Te elementy nie znajdują się nawet w projekcie PCB 😅, ale są to dodatkowe kondensatory do zasilania pierwszego czujnika w danym szeregu z diodami IR. Widocznie wpadłem na ten pomysł przy montażu (nie wynikał z żadnych kłopotów z działaniem listewki) i dokładnych pojemności nie potrafię sobie przypomnieć 🤔
W tym momencie wydają mi się zbędne i jak bym myślał o dodatkowej filtracji, to prędzej na linii 3.3V.

59 minut temu, jaceksz73 napisał:

Druga sprawa. Diody tych czujników są zasilane 5v, natomiast wejścia ADC procesora pracują w zakresie 0-3,3v. 
Na zdjęciach widzę tyko pojedyncze rezystory na każde wyjście. Najprawdopodobniej są to rezystory podciągające. Jaki jest zatem zakres napięć na wyjściu z KTIRa?

Do płytki z czujnikami doprowadzone jest również dedykowane zasilanie analogowe 3.3V i tranzystor każdego czujnika podłączony jest przez rezystor do tej sekcji, więc sygnał wyjściowy będzie z zakresu 0-3.3V.

  • Lubię! 1
  • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)
19 godzin temu, jaceksz73 napisał:

A gdzie są rezystory od diód? Widać że diody są łączone po cztery. Ale nie mogę dopasować do tych sekcji rezystorów. 

Przetestowałem już wcześniej rozwiązanie bez rezystorów i takie tutaj zastosowałem. Może jest niepoprawne i powinien być rezystor 1-5R, ale nie miałem problemów z takim układem i w praktyce Vf oraz If diody wychodzą książkowo bez żadnego dobierania KTIR'ów.
Niestety nie mam porównania z układem z rezystorami i nie zachęcam do powielania tego niepodręcznikowego rozwiązania, i jeśli ktoś próbuje minimalizować ilość elementów na PCB - nie gwarantuję, że zawsze zadziała 🙂

Edytowano przez mice.co
  • Lubię! 1
  • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Mam jeszcze pytanie o sterowanie.

Jeśli linię mamy z lewej strony możemy:

a) zwolnić lewe koło, przyspieszyć prawe. 

b) zwolnić lewe koło, pozostawić prawe na prędkości "znamionowej" - wtedy prędkość na prostych może być większa, ale sterujemy tylko przez hamowanie.

c) może jeszcze jakaś inna strategia?

Jakie są Twoje doświadczenia w tej materii?

Jest to związane bezpośrednio z regulatorem. W regulatorze P i PD musimy podać punkt pracy i zakres wyjścia. Czyli w naszym przypadku prędkość "znamionową" i prędkości min,max.

Co u Ciebie najlepiej się sprawdzało?

Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

W swoim robocie zastosowałem sposób a - symetrycznie dla obu kół.
Prędkość mam rozłożoną na translacyjną i rotacyjną. Rotacyjna pochodzi z regulatora linii, a translacyjną dobieram nastawami i dodatkowo zmieniam (robot zmienia autonomicznie 😉 ) w trakcie np. prostej czy zakrętu.
W takim wypadku, dopóki na "szybszym" kole prędkość nie próbuje przekroczyć wartości maksymalnej, lub nie występuje znaczna różnica w poślizgu na obu kołach, robot utrzymuje średnią prędkość (translacyjną) postępową.

Wątpię, czy można określić najlepszą strategię, bo jeżeli ktoś posiada inne algorytmy, profilery prędkości, unika poślizgów, posiada cięższego robota lub inaczej ułożony środek ciężkości czy inną bezwładność, to na pewno jego doświadczenia będą inne. Całość też inaczej wygląda przy różnych prędkościach postępowych...

Ja w swoich poczatkach zaczynałem od b), gdyż z a) miałem problemy ze strojeniem. Później przeszedłem do a) z ograniczeniami (brak zmiany kierunku obrotu kół) gdyż znacznie poprawiło to dynamikę robota w zakrętach. Dalej a) symetrycznie ze zmianą kierunku obrotu kół.

Edytowano przez mice.co
niejednoznaczne stwierdzenie
  • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Wiem, że temat już dawno był zakładany, ale byłbym wdzięczny za opisanie w jaki sposób korzystasz z enkoderów. 

  1. Czy korzystasz jedynie z komunikacji SPI? Wykorzystujesz do czegoś sygnały prostokątne A/B?
  2. Jeżeli czytasz tylko kąt absolutny, to w jaki sposób rozpoznajesz kierunek obrotu wału w momencie "przepełnienia"? Chodzi mi o wyznaczanie prędkości poprzez różnicę odczytów w kolejnych "skanach". Czy wyznaczasz tę wielkość (prędkość) w inny sposób?

Pozdrawiam 😉

Edytowano przez Mr_Wind
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.