Skocz do zawartości

Kurs STM32 F1 HAL - #6 - pomiar napięcia, przetwornik ADC


Pomocna odpowiedź

Aldenham - dziękuję za informację.

U mnie ten sposób działa ale wtedy gdy w Projct Explorer  podświetlony jest projekt.

Taki mały błąd  a był problem

W święta miałem więcej czasu - była przerwa urlopowa - i znalazłem ten błąd.

Dziękuję .

Tadeusz

 

 

Przepraszam kolego  Fullkozod  -  kolega Aldenham miał ten sam problem co ja

Tadeusz

  • Lubię! 2
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Witam wszystkich.

Widzę że kilka osób miało ten sam problem jak ja z zadaniem 6.1 a sam autor milczy na ten temat.

Piszę bo wyliczyłem zgoła odmienny wynik niż tu mieli inni kursowicze mianowicie:

korzystając z tego wzoru: Tconv = Sampling time + 12.5 cycles (RM 11.6)

Pierwsza wersja kursu to 64MHz i dielnik 6

ADCCLK = 10.66 MHz = 0.093uS

ADC_SampleTime = 71.5 cycles

Tconv = 71.5 +  12.5 = 84 cycles 

fconv = 1/(84*0.093) = 0.128MHz = 128kHz.

Wersja HAL to 8MHz i dzielnik 2

ADCCLK  = 4MHz = 0.25uS

ADC_SampleTime = 13.5 cycles

Tconv = 13.5 + 12.5 = 26cycles

fconv = 1/(26*0.25) = 0.153MHz = 153kHz

@TrekerProszę o ocenę autora bo jak widać nasze wyniki są różne w każdym poście.

Edytowano przez jackg
Link do komentarza
Share on other sites

Dnia 1.09.2020 o 12:55, jackg napisał:

Widzę że kilka osób miało ten sam problem jak ja z zadaniem 6.1 a sam autor milczy na ten temat.

@jackg witam na forum 🙂 Możesz powiedzieć do czego się odnosisz w powyższym cytacie? Nie widzę, aby w żadnym z komentarzy (w tym temacie) padło pytanie co do tych obliczeń. Podlinkuj proszę o jakie wypowiedzi Ci chodzi - łatwiej będzie porównać rozwiązania.

Link do komentarza
Share on other sites

@jackg Rozwiązanie, które podałeś wygląda poprawnie, chociaż zawsze warto byłoby sprawdzić na prawdziwej płytce (to praca domowa 6.1B).

Jedyne co można się przyczepić to zaokrąglenia:

Dla pierwszej wersji kursu mamy jak napisałeś Fcpu = 64MHz, dzielnik 6 i poprawnie policzone Tconv = 84. Obliczając fconv mamy więc:

fconv = Fcpu / div / Tconv = 64MHz / 6 / 84 = 126.98 kHz

Różnica nie jest duża, ale warto zwrócić uwagę, że wynik to nie "okrągłe" 128kHz, ale trochę poniżej 127 kHz. Czasem potrzebujemy faktycznie okrągłych wartości i wtedy trzeba dopasować Fcpu do możliwości przetwornika. W przykładach z kursu ta wartość akurat nie miała znaczenia.

W nowej wersji mamy Fcpu = 8MHz, dzielnik 2 i Tconv = 26, czyli:

fconv = Fcpu / div / Tconv = 153.85 kHz

  • Lubię! 1
  • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Moje środowisko nie rozpoznaje stałej ADC_SAMPLETIME_1CYCLES_5, ale chyba podziałało podstawienie wartości 000 zgodnie ze stroną 244 w reference manual - reszta (np. ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5) jest ok.

Jeśli mam być szczery to nie zauważyłem żadnej znaczącej różnicy w dokładności pomiarów.

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.